Inteligentne instalacje w budownictwie - Sterowanie plyta indukcyjna
Honkoponko - 03-04-16, 14:19 Temat postu: Sterowanie plyta indukcyjna Witam
Mam w domu wszystko sterowane za pomoca PLC. Chcialbym do calosci podlaczyc rowniez indukcje (koty po niej chodza i ciagle wlaczaja itd...)
Indukcja podlaczona jest do sieci elektrycznej - L1, L2 i wspolny N.
Moc indukcji to 7,2kW, plyta zabezpieczona jest eska B16 w tej chwili
Teraz chcialbym wyjsciem ze sterownika (24V) wlaczac i wylaczac indukcje.
I tutaj pytanie jak dobrac odpowiednio stycznik/przekaznik do takiego zadania?
Wg mnie powinien to napewno byc stycznik nie zwykly przekaznik.
Czy patrzec na AC-1 czy AC-3 czy jeszcze jakos inaczej?
Bede wdzieczny za wszelkie wskazowki
simcode - 03-04-16, 15:48
Patrzeć na AC 1
AC-1
obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności.
| Honkoponko napisał/a: | | ndukcja podlaczona jest do sieci elektrycznej - L1, L2 i wspolny N. |
Czy o czymś kolego nie zapomniałeś.
Honkoponko - 03-04-16, 16:54
Zapomnialem dodac ze L3 jest niepodlaczone do indukcji oraz oczywiscie przewod ochronny jest podlaczony.
Co do zabezpieczenia to indukcja to AC1 mimo ze jak sama nazwa wskazuje jest tam indukcja? (staram sie zrozumiec skad taka klasyfikacja)
Honkoponko - 05-04-16, 07:34
Czyli jesli dobrze rozumiem przy 7,2kW powinienem podlaczyc stycznik z 32A (przy 230V) oczywiscie w AC-1??
Czy moge prosic o podanie jakis tabel lub informacji gdzie sie sprawdza czy dany odbiornik - w tym przypadku plyta indukcyjna to AC-1?
|
|
|