Jakość energii elektrycznej - Odkształcenie napięcia

Matteo - 02-02-11, 17:01
Temat postu: Odkształcenie napięcia
Witam, muszę obliczyć odkształcenie napięcia na szynach 220 kV należących do energetyki. Napięcie z tych szyn jest transformowane na 30 kV przez transformator sieciowy. Szyny 30 kV znajdują się w moim zakładzie.
Posiadam reaktancję zwarciową systemu. Pytanie to czy zastosować do obliczeń tę reaktancję odniesiona do napięcia 220 kV czy 30 kV?

Mam przykładowy projekt w którym reaktancja ta jest sprowadzona do 30 kV. Ale według mnie powinna ona być dla napięcia 220 kV, jeśli tam jest punkt rozliczeniowy w którym obliczam odkształcenie.

Czekam na wasze opinie. Pozdrawiam

Łukasz Karpik - 02-03-11, 19:58

Mnie uczono, że wszystko należy przeliczać na stronę po której dokonuje się obliczeń, czyli w tym przypadku na 30kV. Tak przynajmniej postępuje się przy obliczaniu impedancji pętli zwarcia w celu obliczenia prądów zwarciowych. Myślę jednak, że w tym przypadku ta zasada również obowiązuje.