Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)
|
|
Odkształcenie napięcia |
| Autor |
Wiadomość |
Matteo
Uczestnik forum

Dołączył: 31 Maj 2010 Posty: 2 Skąd: Rybnik
|
Wysłany: 02-02-11, 17:01 Odkształcenie napięcia
|
|
|
Witam, muszę obliczyć odkształcenie napięcia na szynach 220 kV należących do energetyki. Napięcie z tych szyn jest transformowane na 30 kV przez transformator sieciowy. Szyny 30 kV znajdują się w moim zakładzie.
Posiadam reaktancję zwarciową systemu. Pytanie to czy zastosować do obliczeń tę reaktancję odniesiona do napięcia 220 kV czy 30 kV?
Mam przykładowy projekt w którym reaktancja ta jest sprowadzona do 30 kV. Ale według mnie powinna ona być dla napięcia 220 kV, jeśli tam jest punkt rozliczeniowy w którym obliczam odkształcenie.
Czekam na wasze opinie. Pozdrawiam |
|
|
|
 |
Łukasz Karpik
Uczestnik forum SK SEP Łódź

Pomógł: 10 razy Wiek: 36 Dołączył: 26 Sty 2011 Posty: 71 Skąd: Łódź
|
Wysłany: 02-03-11, 19:58
|
|
|
| Mnie uczono, że wszystko należy przeliczać na stronę po której dokonuje się obliczeń, czyli w tym przypadku na 30kV. Tak przynajmniej postępuje się przy obliczaniu impedancji pętli zwarcia w celu obliczenia prądów zwarciowych. Myślę jednak, że w tym przypadku ta zasada również obowiązuje. |
|
|
|
 |
|
|
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
|