Wysłany: 29-05-11, 09:04 Przewód Lonworks w systemie wentylacji
|
|
|
Witam
Chciałbym zapytać kolegów odnośnie dobrania właściwego przewodu do systemu wentylacji. Na obiekcie ma być 14 central wentylacyjnych połączonych magistralą lonworks. Proponowany (przez dostawcę wentylacji) kabel: Belden 8471 lub JY(st)Y 2x2x0.8. długość magistrali ok 400m. Zdziwiony jestem, że kable mają tak odmienną konstrukcję - ten 8471 to gruby przewód głośnikowy, ten drugi typowo teletechniczny zbliżony konstrukcyjnie do przewodów YnTKSY.
Przy okazji zapytam, jaka może być różnica współczynnika propagacji (NVP) przewodów YnTKSYekw 1x2x0,8 i YnTKSXekw 1x2x1,05
pzdr
-DAREK- |
_________________ 谦虚 使 人 进步 |
|
|
|
 |
pm001
Uczestnik forum pm001

Wiek: 60 Dołączył: 01 Lut 2011 Posty: 40 Skąd: Siemianowice Śląskie
|
Wysłany: 29-05-11, 11:35
|
|
|
Witam
Belden 8471 znajduje się na liście referencyjnej echelona dla lonworks więc można stosować spokojnie. |
_________________ pozdrawiam
pm001
"Nauka służy jedynie temu by dać nam wyobrażenie o rozmiarach naszej niewiedzy" - Lammenais |
|
|
|
 |
Jack
Aktywny uczestnik forum Jacek

Pomógł: 1053 razy Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 3994 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 30-05-11, 17:11
|
|
|
Witam
Cytat kolegi fussy: | Cytat: | | Proponowany (przez dostawcę wentylacji) kabel: Belden 8471 lub JY(st)Y 2x2x0.8. |
Magistralę można wykonać różnym medium transmisyjnym. Przewód musi być dostosowany do wydajności sterowników. A czy zostanie zastosowany pierwszy czy drugi kabelek to tylko zyskujemy lub tracimy na czasie propagacji.
| Cytat: | | jaka może być różnica współczynnika propagacji (NVP) przewodów YnTKSYekw 1x2x0,8 i YnTKSXekw 1x2x1,05 |
Sądzę że pomijalnie mała. Te przewody teletechniczne zaliczane są raczej do kategorii 3, dla których NVP jest dość niska – poniżej wartości 0,65 - najniższej dla przewodów informatycznych ( UTP ). |
|
|
|
 |
fussy
Aktywny uczestnik forum Samozwańczy Expert

Pomógł: 121 razy Dołączył: 19 Sie 2006 Posty: 965 Skąd: łódzkie
|
Wysłany: 30-05-11, 20:58
|
|
|
Witam kolegów
Przyczynkiem do napisania tego tematu była nietypowa sytuacja, w której zostałem zmuszony do położenia tego przewodu na swój koszt. Oczywiście z tego powodu nie zbiednieję, bo wykonuję na tym obiekcie wiele instalacji i koszt tego przewodu to jakiś mały ułamek procenta wartości moich zadań.
Postanowiłem jednak "przysknerzyć" i nie wydać ani jednej złotówki ponad to co muszę na ten przewód wydać.
Mimo, że czesto mam do czynienia z różnymi liniami transmisji danych (Profibus, RS485, różne typy "proprietary") to z LonWorks raczej nie miałem dużo do czynienia.
Na całkowity koszt będzie miał wpływ cena jednostkowa przewodu i jego długość. Na cenę mogę wpływać dobierając typ przewodu - powiedzmy ten belden kosztuje cirka 3zł/m a ten JY(st) circa 2zł/m. Więc lepszym wyborem jest JY....
Wbrew pozorom długość też mogę zmieniać. W układzie bus (przewód łączy po kolei wszystkie urządzenia) lub w układzie z odgałęzieniami. Bez odgałęzień może mieć on długość max >1km (w zależności od przwodu). Przy rozwiązaniu z odgałęzieniami odległość między najdłuższymi punktami nie może przekroczyć 250m. Oczywiście jak łatwo się domyślić - jest to związane z rozchodzeniem się sygnałów odbitych, które pogarszają stosunek S/N. Lepsza jest więc struktura magistrali bus, ale więcej przewodu na nią trzeba przeznaczyć. Struktura z odgałęzieniami ma ograniczenia długości. , które trzeba by spróbować obejść. Zastanawia mnie, Czy ten YnTKSX nie jest krótszy elektrycznie niż JY(st)Y czy popularny w pożarówce YnTKSY. Czy sygnały w nim nie rozchodzą się szybciej?
Popatrzmy.
Indukcyjność jednostkowa przewodów YnTKSY, JY(st)Y czy YnTKSX jest coś ok. 0,7mH/km
ale pojemność jednostkowa YnTKSYekw, JY(st)Y jest >120nF/km* (w zależności od średnicy żyły).
z kolei YnTKSXekw 1x2x1,05 ma poj. jedn ok Cp=65nF/km*
współczynnik propagacji : γ=√(jωµ(σ+jωε)) czyli γ≈√Cp
(niestety na tym muszę zakończyć, bo inne obowiązki mnie wzywają)
pzdr
-DAREK-
*) przy 1kHz jak podaje producent, ale znając materiały myślę, że do 1MHz nie powinno to się zbytnio zmienić. |
_________________ 谦虚 使 人 进步 |
|
|
|
 |
fussy
Aktywny uczestnik forum Samozwańczy Expert

Pomógł: 121 razy Dołączył: 19 Sie 2006 Posty: 965 Skąd: łódzkie
|
Wysłany: 04-06-11, 21:13
|
|
|
Witam ponownie
Chciałby wrócić do tych przesyłanych sygnałów.
W poprzednim poscie chciałem wyjść od równań na współczynnik propagacji γ, ale przed chwilą zajrzałem do Wikipedii:
___Linia długa__
i postawiłem skorzystać ze wzoru:
v=1/√(L*C) - prędkość rozchodzenia się sygnałów w omawianym przewodzie.
Policzmy więc dla YnTKSY:
v=1/√(0,7mH/km*120nF/km) = 109tyś km/s czyli MVP=0,36
dla YnTKSX
v=1/√(0,7mH/km*65nF/km) = 148tyś km/s czyli MVP=0,49
Widać żę wartości NVP są podejrzanie małe. Tak na mój nos to w pierwszym przypadku powinno być coś ok. 0,6 a w drugim co najmniej 0,78. Można przypuszczać, że ε dla 1khz jest znacznie wyższy niż dla wysokich częstotliwości. A przecież od nich będzie zależała prędkość grupowa rozchodzenia się sygnałów.
Jak będę miał chwilkę czasu to pomierzę predkość rozchodzenia się sygnałów w obu tych przewodach (przez pomiar opóźnienia czoła przy znanej długości kabla).
pzdr
-DAREK- |
_________________ 谦虚 使 人 进步 |
|
|
|
 |
Jack
Aktywny uczestnik forum Jacek

Pomógł: 1053 razy Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 3994 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 04-06-11, 21:29
|
|
|
Cytat kolegi fussy: | Cytat: | | Widać żę wartości NVP są podejrzanie małe. |
Dla mnie jest to całkiem możliwe. O współczynniku propagacji decyduje także budowa przewodu np. grubość izolacji, ekran itd.
Dla dwóch przewodów o takiej samej budowie, różniących się jedynie przekrojem, współczynnik NVP będzie zbliżony.
W specyfikacjach producent zawsze podaje ten współczynnik, jeżeli go nie ma to widocznie nie ma się czym chwalić bo jest zbyt niski.
Ale doświadczenia i pomiary praktyczne są jak najbardziej wskazane ponieważ nie zawsze teoria jest zgodna z praktyką.
Zdaje się że miernik LanTEK umożliwia wyznaczanie nominalnej prędkości propagacji impulsu elektrycznego ( NVP ) przy pomocy próbki kabla ok. 30m Tylko nie wiem czy to też dotyczy kategorii niższych od 5 ( D ).
Z drugiej strony, czy w magistrali LON, do sterowania wentylacją, opóźnienie propagacji wynikłe ze współczynnika NVP ma aż tak kolosalne znaczenie - raczej chyba nie. |
|
|
|
 |
Johny Bravo
Uczestnik forum

Pomógł: 48 razy Wiek: 45 Dołączył: 26 Lut 2008 Posty: 396 Skąd: internet
|
Wysłany: 30-06-11, 10:02
|
|
|
Trochę późno ale może się przyda.
"EIB wymienia dane za pomocą dwuparowej skrętki. Zasadniczo wystarczy do tego kabel telefoniczny 2x2x0,8. Aby jednak zgodnie z normą VDE móc poprowadzić ten przewód niskiego napięcia w tym samym kanale, co przewody zasilające, stworzono specjalny kabel J-Y(St)Y, którego izolacja zewnętrzna odporna jest na przebicia do 4kV."
Jest to fragment mojej pracy mgr i tyczy się transmisyjnego magistralnego EIB - ale tu raczej chodzi o właściwości J-Y(St)Y.
Pozdrawiam |