Na wstępie witam wszystkich użytkowników forum.

Pracuje w zakładzie produkcyjnym. Jestem odpowiedzialny za podstacje energetyczne 15/0,4 kV, kotłownie (kotły parowe i wodne), układ kogeneracyjny, sprężarki o mocach od 130 do 200 kW.

Posiadamy Instrukcje organizacji bezpiecznej przy urządzeniach energetycznych. W/w instalacje posiadają instrukcje eksploatacji. Wszystkie dokumenty stworzone na podstawie aktualnego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Pierwszy problem:
Czym jest wg was urządzenie energetyczne? Podstacja SN/nn / kocioł parowy wydają się oczywiste.
Ale czy urządzeniem energetycznym jest:
- pompa obiegowa CO /glikol, niezależnie od mocy,
- rozdzielnia elektryczna zasilająca w/w pompę,
- rurociąg o ciśnieniu >50 kPa? Z wodą, glikolem, parą, gazem ziemnym?

Czy z wasze praktyki piszecie polecenia pisemne na takie czynności jak:
- wymiana pompy,
- wymiana AKPiA (manometr, przetwornik ciśnienia, czujnik temperatury ect.)
- podłączenie WLZ do rozdzielni elektrycznej (nie głównej podstacji),
- wymiany gniazdka / lampy,
- serwis układu kogeneracyjnego dot silnika tłokowego, a nie generatora,
- serwis okresowy kotła (bez demontażu elementów) - regulacja palnika, sprawdzenia zaworu bezpieczeństwa, ograniczników poziomu i ciśnienia itp.

Pozdrawiam
Kamil
 
     
Oluss 
Uczestnik forum


Dołączył: 03 Mar 2025
Posty: 1
Wysłany: 03-03-25, 16:10   Re: Polecenia pisemne - na co? kiedy?

rafalbienkowski napisał/a:
Na wstępie witam wszystkich użytkowników forum.

Pracuje w zakładzie produkcyjnym. Jestem odpowiedzialny za podstacje energetyczne 15/0,4 kV, kotłownie (kotły parowe i wodne), układ kogeneracyjny, sprężarki o mocach od 130 do 200 kW.

Posiadamy Instrukcje organizacji bezpiecznej przy urządzeniach energetycznych. W/w instalacje posiadają instrukcje eksploatacji. Wszystkie dokumenty stworzone na podstawie aktualnego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Pierwszy problem:
Czym jest wg was urządzenie energetyczne? Podstacja SN/nn / kocioł parowy wydają się oczywiste.
Ale czy urządzeniem energetycznym jest:
- pompa obiegowa CO /glikol, niezależnie od mocy,
- rozdzielnia elektryczna zasilająca w/w pompę,
- rurociąg o ciśnieniu >50 kPa? Z wodą, glikolem, parą, gazem ziemnym?

Czy z wasze praktyki piszecie polecenia pisemne na takie czynności jak:
- wymiana pompy,
- wymiana AKPiA (manometr, przetwornik ciśnienia, czujnik temperatury ect.)
- podłączenie WLZ do rozdzielni elektrycznej (nie głównej podstacji),
- wymiany gniazdka / lampy,
- serwis układu kogeneracyjnego dot silnika tłokowego, a nie generatora,
- serwis okresowy kotła (bez demontażu elementów) - regulacja palnika, sprawdzenia zaworu bezpieczeństwa, ograniczników poziomu i ciśnienia itp.

Pozdrawiam
Kamil
Urządzenia energetyczne to te, które mają wpływ na produkcję lub przesył energii, więc pompy, rozdzielnie i rurociągi mogą być uznane za takie. Co do poleceń pisemnych, zależy to od procedur firmy, ale zazwyczaj warto je stosować przy serwisie czy wymianach urządzeń. Pozdrawiam
 
     
Orzelek 
Uczestnik forum


Dołączył: 04 Mar 2025
Posty: 1
Wysłany: 04-03-25, 13:34   Re: Polecenia pisemne - na co? kiedy?

rafalbienkowski napisał/a:
Na wstępie witam wszystkich użytkowników forum.

Pracuje w zakładzie produkcyjnym. Jestem odpowiedzialny za podstacje energetyczne 15/0,4 kV, kotłownie (kotły parowe i wodne), układ kogeneracyjny, sprężarki o mocach od 130 do 200 kW.

Posiadamy Instrukcje organizacji bezpiecznej przy urządzeniach energetycznych. W/w instalacje posiadają instrukcje eksploatacji. Wszystkie dokumenty stworzone na podstawie aktualnego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Pierwszy problem:
Czym jest wg was urządzenie energetyczne? Podstacja SN/nn / kocioł parowy wydają się oczywiste.
Ale czy urządzeniem energetycznym jest:
- pompa obiegowa CO /glikol, niezależnie od mocy,
- rozdzielnia elektryczna zasilająca w/w pompę,
- rurociąg o ciśnieniu >50 kPa? Z wodą, glikolem, parą, gazem ziemnym?

Czy z wasze praktyki piszecie polecenia pisemne na takie czynności jak:
- wymiana pompy,
- wymiana AKPiA (manometr, przetwornik ciśnienia, czujnik temperatury ect.)
- podłączenie WLZ do rozdzielni elektrycznej (nie głównej podstacji),
- wymiany gniazdka / lampy,
- serwis układu kogeneracyjnego dot silnika tłokowego, a nie generatora,
- serwis okresowy kotła (bez demontażu elementów) - regulacja palnika, sprawdzenia zaworu bezpieczeństwa, ograniczników poziomu i ciśnienia itp.

Pozdrawiam
Kamil
W praktyce, czynności takie jak wymiana pompy czy serwis układu kogeneracyjnego też często wymagają poleceń pisemnych, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa. Co do wymiany gniazdek czy lamp, to raczej nie są traktowane jako urządzenia energetyczne
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group