Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)
|
Jakość energii w sieciach promieniowych nN |
Autor |
Wiadomość |
Jarek79
Aktywny uczestnik forum Jarek


Pomógł: 141 razy Wiek: 45 Dołączył: 04 Lip 2007 Posty: 1243 Skąd: Tarnów/Kraków
|
Wysłany: 29-09-09, 07:14 Jakość energii w sieciach promieniowych nN
|
|
|
Witam
Polecam lekturę artykułu w temacie jakości energii w sieciach promieniowych nN.
http://www.cire.pl/pdf.ph...pacz_jakosc.pdf
Pozdrawiam |
_________________ Pozdrawiam
Jarek |
|
|
|
 |
Jack
Aktywny uczestnik forum Jacek

Pomógł: 1053 razy Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 3994 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 30-09-09, 10:22
|
|
|
Witam
Cytat kolegi Jarek79: Cytat: | Polecam lekturę artykułu w temacie jakości energii w sieciach promieniowych nN. |
A to nic nowego nie odkryli a zwłaszcza przy zasilaniu z elektroenergetycznej sieci napowietrznej użytkowników mieszkających na wsi, zaniedbanej i często zapomnianej przy modernizacji czy przebudowie. A exodus ludzi z miasta wciąż się zwiększa. |
|
|
|
 |
Jarek79
Aktywny uczestnik forum Jarek


Pomógł: 141 razy Wiek: 45 Dołączył: 04 Lip 2007 Posty: 1243 Skąd: Tarnów/Kraków
|
Wysłany: 01-10-09, 07:18
|
|
|
Witam
Jack napisał/a: | A to nic nowego nie odkryli a zwłaszcza przy zasilaniu z elektroenergetycznej sieci napowietrznej użytkowników mieszkających na wsi, zaniedbanej i często zapomnianej przy modernizacji czy przebudowie. |
Zgadza się. Temat jest omijany bo wymaga dużych nakładów finansowych a efekty ekonomiczne są nikłe. Tak na prawdę problem zaczyna się w zasilaniu sieci SN i przekłada na sieci nN. Można poszczególne poziomy napięć rozpatrywać osobno i doraźnie podjąć jakieś działania. Ale to nie załatwi sprawy kompleksowo. I to warto rozpocząć dyskusję na temat dobrych praktyk przy budowie i modernizacji sieci SN i nN. |
_________________ Pozdrawiam
Jarek |
|
|
|
 |
siekierowy
Aktywny uczestnik forum elektryk

Pomógł: 237 razy Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 2339 Skąd: Galicja
|
Wysłany: 01-10-09, 16:11
|
|
|
Tak naprawdę, to czas najwyższy podchodzić do sieci nn w terenie tak, jak do skupionych, przemysłowych. To już w stacjach trafo należy rozważać np. kompensację mocy biernej. Tyle, że znowu podniesie się larum, że nie ma na to kasy, że trzeba podnieść ceny energii... A to wszystko bzdura. Na wsi jest coraz więcej osób prowadzących działalność gospodarczą, które za energię elektryczną płacą cenę wg taryfy przemysłowej. I ZE bez zmrużenia powieką łupie ich za moc bierną. Ale nie zauważyłem żadnego starania, aby zebrane pieniądze wydawano na łagodzenie skutków tegoż dla pozostałych odbiorców, czyli mieszkańców.
I druga sprawa. Kiedyś znajomy poprosił o skompensowanie mu silnika 11kW. Silnik w zasadzie ze stałym obciążeniem, wyliczyłem pojemność... no i spróbuj kupić taki 3-fazowy kondensator o tak małej pojemności. A przekompensowanie kosztuje tyle samo, co jego brak.
W tak małych zakładach nie da się zastosować automatyki bo jest za droga. Jedyne wyjście, to montaż pojemności przy silniku. A gdzież te kondensatory są i w jakiej cenie? |
_________________ Pozdrowienia.
____________
siekierowy |
|
|
|
 |
|
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
|
Dodaj temat do Ulubionych Wersja do druku
|
|